你不知道的水冷冷水機和風冷冷水機的工作原理異議

發布日期:2022-03-02 點擊次數:434
  水冷冷水機組和風冷冷水機組在製冷方式和設備功能方麵實際上是相同的,兩者可以相互兼容。但是不同的是冷凝器的冷卻方式不同。水冷裝置一般采用管殼冷凝器,用水作為冷卻介質。風冷裝置使用帶機翼的冷凝器,直接將空氣用作冷卻介質。風冷裝置直接用空氣冷卻,因此係統不需要冷卻水循環泵、冷卻塔、管道、閥門係統等相關冷卻水裝置,從而節省城市用水,簡化空調係統。但是兩者之間有一定的差異。水冷冷水機組和風冷冷水機組的區別如下。
  1、設備初期投資比較:
  由於水的熱交換效率比空氣的熱交換效率高得多,所以風冷冷凝器與同樣的熱交換水冷冷凝器相比,設備體積更大,使用的材料更多,製造成本也更高。水冷冷水機組即使加上冷卻水係統的設備成本,總成本也比風冷機關低20%左右。另外,由於風冷器的(de)設備功率比水冷器多,因此電力增容、電氣控製設備等方麵的成本也更高。
  2、性能比較:
  水冷器冷凝器的熱電溫差一般為4 ~ 8,但風冷器的熱電溫差一般為8 ~ 15,在相同室外環境溫度下,冷卻循環水的水溫低於室外空氣溫度,因此風冷裝置正常工作的(de)冷凝溫度遠高於水冷裝置的冷凝溫度,因此風冷裝置在相同的製冷量下發生
  3、運營成本比較:
  水冷裝置在較低的冷凝溫度下運行,因此冷卻效率相對較高,單位運行的功耗也較小。一般來說,如果將冷卻量相同的水冷冷水機和風冷機進行比較,水冷裝置的總功耗(包括冷卻泵和冷卻塔風扇的功耗)僅為風冷裝置功耗的70%。
  4、設備室比較:
  風冷式冷水機組是玉外形設備,可以放在建築物屋頂或室外墊上,冷凍水循環泵也可以和機房一起放,不需要占用機房。對於水冷冷水機組,需要機房,以便冷凍水循環泵、冷水機組、冷卻水循環泵正常工作,在保證使用壽命的前提下,在建築物地板屋頂或室外襯墊上放置冷卻塔設備。由此可見,在建築物不能提供機房的情況下,選擇風冷冷水機組應該是比較可行的(de)方法。